08-01 10:38
请教下,梁柱连接单板用的多还是双剪用的多?
07-31 15:08
各位钢构大佬,单厂里面屋盖的纵向水平支撑,主要起什么作用书上一般只强调下弦设。是不是就是和横向水平支撑兜圈的作用,没有特别有针对性的力学作用,说白了就是加强屋盖的整体性,刚度?
07-31 08:33
请问各位:高28米,跨24米,单层门式刚架钢结构,你们需要考虑风荷载放大系数1.2吗?超18米了,但没超30米,按普钢考虑门式审图需要考虑风荷载放大系数1.2吗?按规范荷载8.4.1 条,高度大30米,且高宽比大于1.5而且自震周期大于0.25的才考虑风振;按规范荷载8.4.2 条对风荷载敏感的或大于36m的柔性屋盖结构考虑风压脉动的风振;好久没做审图的项目了,不知道现在审图的怎么的?按上述2条我觉的一般的门式刚架均可以不用考虑风荷载放大系数1.2;不知道现在审图的现在都是怎么考虑的
07-30 15:59
有没有大神知道100多米高怎么吊装,下面还有地下室,吊机不能用,现场也没有塔吊。
07-30 15:07
请教一下,这个水平的梁与红色200的方管柱焊接,能算刚接吗?好多新增电梯井架就是这种连接方式
07-25 20:42
写钢结构专项施工方案,可专职,可兼职,有意的留下联系
07-25 15:16
咨询一个问题,雄安地区8度区,两层钢结构厂房,层高15.5m,二层荷载1.5t,柱距10x10m,大概一个含钢量指标为多少?
06-17 09:54
老师们好:檩条隅撑,我按照视频操作,三块板的梁上檩条,操作时,隅撑下支撑不能坐落在梁的下翼缘板上,而是在上翼缘板上?
06-11 14:11
18米高的仓库内有一道要求耐火4小时的防火隔墙,请教下大家都是怎么处理的,谢谢了
05-26 13:44
屋面圆钢水平支撑在钢梁高度的位置在哪里可以查到规范设计给的图是在钢梁下翼缘位置,但是我看大多数的都是偏上翼缘
05-13 08:56
哪位老师知道这种箱型构件如何拆分成钢板的清单
05-10 10:25
钢结构喷防火涂料人工费一般多钱,薄的多少,厚的多少,
05-06 15:00
室外钢梯用不用刷防火涂料?
05-06 08:56
哪位朋友知道,合同规定(本项目工程量根据 2013版 《建设工程工程量清单计价规范》据实结算),钢结构结算柱梁加劲板、连接板、地脚板审计不让算量合理吗,有什么依据反驳他,谢谢
05-03 06:57
请问这种异形平面单层钢结构厂房,做门式刚架或者排架有技术可行性吗,还是必须要调整成规则平面
04-30 11:09
请问门刚连续檩条在端跨的搭接长度增加50%按哪种理解?
04-29 16:07
18米高的仓库内有一道要求耐火4小时的防火隔墙,请教下大家都是怎么处理的,谢谢了
04-27 16:45
请问大家钢结构用什么软件好,我认为用PKPM很好的
04-24 15:31
请问角钢拼接需要背块角钢 角钢大小长度不同 那个规范有要求 能找到
04-24 02:56
各位前辈请教一下,J200?100?5.75方矩型焊管如何弯半径25的弧,这种方法太慢火烤,前辈们还有别的方法吗