隅撑计算与檩条螺栓连接处,承压算不过
浏览量:2316 发布日期:2020-12-30
各位,请教个问题,隅撑计算时,与檩条螺栓连接处,承压总是很难算过,有没有好的处理办法?
因为檩条薄,加厚又不太经济,我加大螺栓直径,有的都快到20了。
1楼回答
c型钢吗?要是z型在搭接处就好很多了
回答者:游客
回答时间:2020-12-30
2楼回答
z型比c型价格高很多吗?甲方都喜欢c型
z型按连续檩条算,其实也可以省点
回答者:游客
回答时间:2020-12-30
3楼回答
我感觉z型钢施工也会产生不少附加内力
回答者:游客
回答时间:2020-12-30
4楼回答
还是系杆最实在,安装也方便
回答者:游客
回答时间:2020-12-30
5楼回答
可以考虑加一块附加钢板
回答者:游客
回答时间:2020-12-30