钢框架的楼板在垂直于楼承板的板肋方向加楼板负筋吗?
浏览量:697 发布日期:2020-11-16
各位大师,大家做钢框架的楼板时,在垂直于楼承板的板肋方向加楼板负筋吗?按说是按照单向板做的,我之前都加了,但是想想,应该不加也可以。大家咋做的?
1楼回答
加
抗裂
回答者:游客
回答时间:2020-11-16
2楼回答
按照抗裂加的话,那在跨中顶板是不是也要加呢?
回答者:游客
回答时间:2020-11-16
3楼回答
砼规有要求的
回答者:游客
回答时间:2020-11-16
4楼回答
组合楼板不加,非组合加,一般不考虑组合
非组合就不考虑压型钢板的强度了啊
还有一点就是满足楼板计算时的配筋
板底双向的构造
回答者:游客
回答时间:2020-11-16
5楼回答
这个楼承板计算时按照单向板计算,在非受力方向应该没有计算配筋吧?是不是加个8间距200就行。板跨中的顶部,不加抗裂钢筋吧
回答者:游客
回答时间:2020-11-16
6楼回答
对啊
不加
构造就行
回答者:游客
回答时间:2020-11-16