支撑雨棚柱的梁按转换梁设计,有什么依据吗?

浏览量:568    发布日期:2020-11-3
请问:图审要求,支撑楼梯梯柱的梁,支撑雨棚柱的梁按转换梁设计,有什么依据么? 这种梁的受力形式和转换梁形式不一样呀 转换梁是大偏拉构件,而这种还是受弯构件,没道理这么做呢,第一次碰到这么要求的
1楼回答
按理说构造可以参考转换梁 计算就没必要了
回答者:游客
回答时间:2020-11-3
2楼回答
我们已经考虑构造了,并加强了,要求模型中也要改成转换梁
回答者:游客
回答时间:2020-11-3
3楼回答
和审图沟通 沟通不了就按人家的改
回答者:游客
回答时间:2020-11-3