为什么贯穿式的加劲板要求比内衬式加劲板要厚?
浏览量:686 发布日期:2020-9-18
为什么贯穿式的加劲板要求比内衬式加劲板要厚一点?
是不是考虑柱子翼缘上、下不能完全对齐的情况?
才注意到这些规定,以前都是按等厚考虑
实际上,现在加装钢框架电梯,大部分都没有按这个节点做,都不加任何加劲板,就是方钢管梁、柱直接焊接
1楼回答
内加劲不一定厚过翼缘,隔断要至少等厚,应该ok啊
对于隔断板厚度要求都大于翼缘了,翼缘只要不屈曲,隔断就不该屈曲,毕竟隔断有四边约束,大构件隔断都还可以中间挖洞的,所以屈曲不是问题。
而内加劲由于可以比翼缘薄,那么要求就多些
回答者:游客
回答时间:2020-9-18
2楼回答
这就是现状
其实可以节点加套管,但,都懒得做
如果要严谨一点,就按较薄的整体计算,比如3、4厚,算过了,实际做加厚一倍,我觉得也行
回答者:游客
回答时间:2020-9-18