门式刚架基础是桩基础,柱顶处还用设置一道梁吗?

浏览量:1303    发布日期:2020-9-14
门式刚架基础是桩基础,承台顶标高是-1.7m,有承台拉梁,混凝土短柱1.7m长,柱顶处还用设置一道梁吗? 跨度50米,屋面荷载还挺大达到1kn了,没做过,怕钢柱柱脚水平剪力对短柱有影响,破坏短柱
1楼回答
我们做过,50米跨度,屋面荷载5kn每平米
回答者:游客
回答时间:2020-9-14
2楼回答
我这几天分析了个35米的就已经很猛了 业主说跨度大随后升了柱子 老夫认为30米应该是个分界线 30米以下由构造控制,30米往上就有承载力控制(尤其8度区)
回答者:游客
回答时间:2020-9-14
3楼回答
跨度大带来的问题就是钢梁大,稳定是需要考虑的
回答者:游客
回答时间:2020-9-14