普通的门式刚架把所有荷载都去掉反而超限更多了

浏览量:518    发布日期:2020-8-28
一个普通的门式刚架,要做光伏,现在加了15公斤,钢梁超限一点 现在把所有荷载都去掉,包括原来的厂房恒荷载,怎么反而超限更多了,还有梁平面外超限
1楼回答
如果你把光伏按恒或者活荷载输入,加上满足,取消超限,只有一种可能,当地的风压太大,风的作用是向上,恒活的受力方向是向下。
回答者:于秀军