网架不上人屋面活荷载可以取到0.3kn/m2吗?

浏览量:2803    发布日期:2020-8-26
各位老师,请教一个问题,网架不上人屋面活荷载可以取到0.3kn/m2么,有没有规范依据,《钢标》3.3.1倒是提到有这一款,但这款是否适用于网架,我拿不准,有没有大神解释一下。
1楼回答
不适用 那个是算门刚钢架的时候 檩条还是要0.5的 网架的网格那么小 0.5的活荷载概率很大
回答者:游客
回答时间:2020-8-26
2楼回答
超过60平米受荷面积可以允许取0.3kn/㎡,这还是适用于门式钢架而言,常规按荷载规范,不上人屋面取0.5kn/㎡,因为你网架的网格不可能超过60
回答者:于秀军
回答时间:2020-9-4