钢柱脚计算是不是要按照外包柱脚的要求计算。
浏览量:1047 发布日期:2020-7-30
请教大家一个问题,地下室混凝土结构,地上钢框架结构,首层钢柱下插到基础顶面,钢柱外包250厚混凝土,地下变成型钢混凝土柱,这时钢柱脚计算是不是还要按照外包柱脚的要求计算。
1楼回答
地下变成型钢混凝土柱,地下按型钢柱受力,基础按普通基础满足不了吗?
回答者:游客
回答时间:2020-7-30
2楼回答
基础可以满足,我是想问这种钢柱和基础连接是不是要按外包柱脚的要求计算
回答者:游客
回答时间:2020-7-30
3楼回答
为何不是埋入式柱脚?
回答者:游客
回答时间:2020-7-30
4楼回答
因为地下部分全部是混凝土结构,有人防。
回答者:游客
回答时间:2020-7-30
5楼回答
直接按照型钢混凝土算就行了
地下 柱脚埋深2h
按照新组合规范
回答者:游客
回答时间:2020-7-30