钢化玻璃采光顶下的钢梁挠度控制
浏览量:2276 发布日期:2020-5-9
请教,钢化玻璃采光顶下的钢梁,挠度控制按多少合适?1/240可以不?
1楼回答
回答者:游客
回答时间:2020-5-9
2楼回答
1、幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。
2、玻璃幕墙按其结构类型划分为:
框支承玻璃幕墙
全玻幕墙
点支承玻璃幕墙
其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。
回答者:张建青
回答时间:2020-6-9
3楼回答
(只能教你怎么去计算)ymax = 5ql^4/(384ei).
式中: ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).
q 为均布线荷载标准值(kn/m).
e 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,e = 2100000 n/mm^2.
i 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
ymax = 8pl^3/(384ei)=1pl^3/(48ei).
式中: ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
e 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,e = 2100000 n/mm^2.
i 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
回答者:张建青
回答时间:2020-6-17