咨询大家个问题,
某个单位设计的项目,双夹板节点,主梁的加劲板比次梁腹板厚了,现在发现这个问题了,有没具体资料规定主梁内加劲板比次梁腹板厚度差限值的
没有
加劲肋比腹板厚,这节点怎么做得上去
每边1mm的厚度差用螺栓硬掰
这个恐怕很难实现摩擦面的接触
设计的人不懂,硬搬了高钢规里加劲板比翼缘厚2mm的做法
加一块
次梁腹板局部做厚
嗯,我认为要不加劲板减薄至腹板等厚,或者局部加厚次梁腹板
局部加厚次梁腹板 这不是越整越麻烦
主次梁连接有好几种做法,选一种最好做的就行了
如果只是厚2mm,我认为可以忽略。