钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

计算柱间支撑时,山墙受风面积如何计算

浏览量:4618    发布日期:2020-4-6

计算柱间支撑时,山墙受风面积如何计算

假设一门刚架,跨度12米,檐高5米,屋脊高5.6,请问受风面积如何计算?(我认为应该是:(5米/2+0.6米)x12米,不只对不对)

1楼回答

如果设1根抗风柱,a=(12/2)x5.45。 

注意,是山墙面的面积。

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
2楼回答

1、请问5.45如何算的,我认为应该是5.3, 

2、和抗风柱数量有关吗?

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
3楼回答

我认为这样计算的风力偏大,应该要考虑部分风力通过抗风柱脚传到地面的因素.我认为当有一根抗风柱时,a=(5.3x12-5.45x6/2)/2.

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
4楼回答

如果是两个跨度(均为12米),请问计算柱间支撑时的受力时,边柱的柱间支撑和中柱的柱间支撑受风面积是按平均分布,还是中间的大,边上的为中间的一半呢?

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
5楼回答

钢结构设计手册(第三版)p431有一道一模一样的例题,它的高度也是取5.45米, 

不知道这个数据是怎样得来的. 

还有,它是按一半山墙面作用风荷载的1/3考虑节点荷载标准值,不知道这又是为什么.

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
6楼回答

对于柱间支撑受力fk=w0*us*uz*(l/2)*(h/2)/柱间支撑个数 

l*h为山墙面积。认为山墙面积的风荷载由纵向支撑及柱脚承受,所以为 

l*h/2*2的负荷面积。 

另,楼上说1/3的由来,事实上是纵向支撑有三个。 

有规定:柱间支撑的间距不得大于60m,这是考虑了温度应力的影响。若拿一个64m的厂房来说,柱间支撑就要设三道,使得相邻支撑的间距为32m小于60m. 

所以我想楼上的习题中厂房的长度,不会超过120m.

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
7楼回答

有规定:柱间支撑的间距不得大于60m,这是考虑了温度应力的影响。若拿一个64m的厂房来说,柱间支撑就要设三道,使得相邻支撑的间距为32m小于60m.  

柱间支撑就在中间设一道或设两道都不行吗?间距不也小于60mk啊 

我碰到过一个60多米的,下柱支撑就在中间设一道,上柱支撑到是设了三道

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
8楼回答

我从书中也看到如此构造,我认为:在两边跨处设上柱支撑,共设三道,为的是与屋面边跨处水平支撑共同传风荷载。 

对纵向刚度要求较低时,柱下支撑可以设一道足矣。 

假如有重级吊车梁时,为保证纵向整体刚度,就需要边跨处设下柱支撑。

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
9楼回答

我查了书中例题,受风面积是根据横向系杆分层算的(考虑不同高度的风载不同),最后算出结果是没有考虑最下面一道系杆与柱脚间的底部一半没有计算在内,这样还是比较合理的。 

还有一个问题,这水平力传递到水平系杆,每个柱距的刚性系杆受的轴力是将山墙风载产生的水平力均分呢还是相同。按理想模型应该是相同的,但这与支撑设置又矛盾了。我的一工程计算出的水平力为550kn,不知怎样设支撑了。

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
10楼回答

根据上面楼主们说的柱支撑受力,算出来的长细比超限很多啊,设计新手,还是没太明白支撑受力

回答者:游客
回答时间:2020-4-6
APP下载微信公众号职位大全联系我们
钢结构招聘网-专业钢结构人才招聘网站