钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

双片角钢格构式上柱支撑的问题

浏览量:1821    发布日期:2020-3-28

现在在弄一个立体仓库的结构,上柱支撑比较高,中间柱列上柱支撑到6m,按图集上选择上柱支撑 的话,双角钢组合截面满足不了要求。故,设计时采用于下柱截面一样的双片角钢格构式截面,这样的话,我想请教一下各位:上柱支撑顶部水平系杆是否仍设置在钢柱截面高度的中心?

希望各位不吝赐教。

1楼回答

系杆过剪心!上柱柱撑大多抗风,按钢结构规范受拉验算,非重级行车用长细比400控制,重级按350控制,一般很小。所以不必要设计成含压杆的桁架,否则压杆按压杆长细比控制不经济也不好做。

如果柱距太大,系杆用圆管可能不合算,该处系杆改双肢不等边角钢格构式,从柱撑交点上引出一组角钢做系杆平面内支撑,按长细比200控制,系杆截面会小很多。

最好不要查图集,钢结构不比土建,材料的各向同性使所有问题都能理清楚,不像混凝土说不清理不明的一律构造概括。

回答者:游客
回答时间:2020-3-28
2楼回答

楼上的意思是系杆仍旧取在腹板中心是吧?

支撑我是参考图集的同时,也自己验算了长细比。我在一本书中看过,支撑只要长细比满足要求,承载力都没什么问题。不知道这个说法可不可靠?

回答者:游客
回答时间:2020-3-28
3楼回答

支撑过剪心是规范规定的(老规范),新的没看到。

长细比是最低要求(构造要求),对轴向力大的构件,显然仅满足长细比是不够的,压杆的话稳定性还要计算,拉杆的话承载力计算、拉压杆的话就更复杂了,你看《钢规》5.2.3以及《抗规》k.2.1就知道了。  现在的人动不动就出书,出了也不好好校对,所以看书尽量看名家的书,这类人不会为了出书收入不严谨的内容。

回答者:游客
回答时间:2020-3-28
APP下载微信公众号职位大全联系我们
钢结构招聘网-专业钢结构人才招聘网站