大跨桁架斜撑和立杆的平面内外弯矩如何考虑?

浏览量:1185    发布日期:2020-3-22

请教各位:这种大跨桁架斜撑和立杆的平面内外弯矩如何考虑?特别是平面外有20米梁与弦杆接,处理成铰接是否合适?现在按刚接计算,导致立杆平面外弯矩很大


1楼回答

一般用二力杆计算,只有轴力

回答者:游客
回答时间:2020-3-22
2楼回答

 这个图像是机构

回答者:游客
回答时间:2020-3-22
3楼回答

 因为现在弦杆和梁都是做的箱形截面,这样梁与弦杆铰接能实现么?如果不能实现,弯矩就传到立杆
为什么是机构? 

回答者:游客
回答时间:2020-3-22
4楼回答

 柱子都是铰接就成机构了

 如果按钢标12/24那个比例判断屋面杆件是否铰接刚接,则柱子按同样思路下来也是铰接(不知道柱子直径,估计的),这样就成机构了