现场门钢框架分有吊车、无吊车两种形式,有吊车跨度30m,檐口高9.9m,无吊车跨度30m,檐口高8.5m。以有吊车门钢为例,以前施工队做法为先立钢架柱,然后安装柱间支撑和系杆,再安装吊车梁,最后装钢架梁。但项目经理想在地面将单榀门钢架(包括钢架柱、梁)整体拼装好,然后一次吊装到位,整体框架组装后最后安装吊车梁。请问这样做合不合理,如吊装就位过程碰到钢架柱底板螺栓孔与地脚螺栓偏差较大怎么处理,能保证钢架柱的垂直度和柱间牛腿面标高(即吊车轨道梁底面标高)吗。但若按第一种方式安装,在最后钢架梁与调整好的钢架柱连接就位时,柱梁端板间缝隙过大如何处理,按个人理解即使模拟计算再精确,但现场每个工序的安装误差都会导致实际偏差过大。请指教哪种安装方法更合理。
应该先安装完两榀刚架,上支撑、系杆檩条,组成稳定体系,并且调好平面位置和标高。再依次安装别的刚架。最后安装吊车梁。
这就是理论和实践的差别,你要的是圆形做出来是椭圆,最后交出去是个鸡蛋