我们现在施工的是一个工业厂房,门式钢架结构,单面坡度72米,边柱高度10.5米,屋脊处柱高15米,共三根柱支撑,中间也没系杆连接,梁的腹板也比较薄,吊装上去之后感觉梁都发生扭曲,有什么好的办法在地面上测梁的变形吗?求高手帮忙
如果钢梁做得比较薄,跨度比较大时,即使在地上没有扭曲,在吊装过程中,也可能会扭曲变形。
在钢梁设计时,需要考虑的这些施工因素。
这种情况一般都是施工顺序不挡造成的,首先您这个肯定是双坡,中柱两侧的梁务必要同时吊装,再有就是两榀钢梁装完务必连接上一些檩条和支撑;现在都讲成本,本身钢结构设计就若没有办法