梁板结构200厚的板考虑弹性板6 按计算结果配筋可以吗?

浏览量:2788    发布日期:2020-1-15

请教下大家  梁板结构200厚的板考虑弹性板6 按计算结果配筋可以吗?

4米多的悬挑梁  不按弹6的话  梁高算不过。。。 按刚性板要把相当一部分荷载导算到悬挑梁端的封边梁上  这样梁端弯矩一下就上去了  这样是不是也有点保守呢

弹6不是有限元吗  按理论是不是更符合实际呢?

方案不让加梁高。。。

按普通梁板结构计算超筋了

之前按弹6计算配筋  审图单位也没提  但自己还是有点担心

1楼回答

可以加大梁宽嘛

而且一般超筋梁的裂缝宽度也算不过

可以竖向加腋嘛

也可以用宽扁梁

回答者:游客