有错层和局部大开洞现在层质量比不满足高规3.5.6

浏览量:3679    发布日期:2019-12-27

由于有错层和局部大开洞现在层质量比不满足高规3.5.6。有什么办法调整吗?

有两层是放设备的,超的有点猛。有什么办法可以调整吗?

1楼回答
回答者:张建青
回答时间:2019-12-27
2楼回答

应该再看看其他指标综合考虑,如刚度比、受剪承载力比等,因为楼层质量的产生地震作用的根源,首先你这个就有头重脚轻的毛病,抗不抗的住还要看骨骼是否惊奇,要是刚度比,受剪承载力也不太好,建议增大柱截面或者型钢混凝土或者工艺允许的话加支撑

回答者:云涛