箱形柱原来采用贯通隔板换成内隔板

浏览量:1031    发布日期:2019-12-10

请教下各位:因建筑压缩梁高,导致梁翼缘36mm厚,但箱形柱板只有20mm厚。经验算梁柱节点域抗剪也满足设计要求,除此外还需注意啥,节点范围内柱是否需加厚?箱形柱原来采用贯通隔板,现在施工单位希望换成内隔板。

1楼回答

为啥用贯通隔板

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
2楼回答

这么厚壁板,那截面应该不小。采用内隔板也没啥不可

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
3楼回答

400

软件算的,gen,pkpm都没问题

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
4楼回答

400你做内隔板?节点域能过?

内隔板焊接量小点,但是加工单位得有电渣焊的设备

很多小钢构公司是没有的

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
5楼回答

36的梁翼缘焊在20厚的柱壁板上是否合适?

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
6楼回答

这个反正两边都是融透,虽然不好,但问题是不大

回答者:游客
回答时间:2019-12-10
7楼回答

首先,梁柱刚接的情况下,梁翼缘厚度不应该大于1.2倍柱翼缘厚度,如果比1.2倍柱翼缘(柱壁)还厚,应该节点域上下600范围内柱截面要换掉,换后的壁厚不一定要等于梁翼缘厚度,但最少乘以1.2倍后不小于梁壁厚;

其次箱形柱用内隔板很常见,加劲板用电渣焊即可。

回答者:何愿