钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

3mm钢板天沟加工时需要考虑纵向5‰坡度吗?

浏览量:951    发布日期:2019-10-20

请教大家一个小问题:

3mm钢板天沟加工时需要考虑纵向5‰坡度吗?

加工时如何考虑,如何实现呢?

就我了解,行业里没有一家加工厂加工时考虑过0.5%的坡度!

我们也是从业十几年头一次碰到一个项目,业主是做土建出身,现在揪着0.5%的坡度不放,我打听了行业内大小十几家钢构公司,没有一家说要考虑坡度

1楼回答

不考虑

那个坡度太小

你做出来坡度误差也不止那一点

回答者:游客
回答时间:2019-10-20
2楼回答

在技术阶段,加工阶段不考虑的,但是在安装时要考虑水不能滞留在天沟里。

回答者:张春广
回答时间:2019-10-21
3楼回答

3mm钢板天沟加工时还是有必要考虑千分之五的坡度的。天沟折弯时按斜线折弯,折出来的天沟一头截面大,一头截面小。


回答者:郭艳动