屋顶要吊空调需要专门设计钢结构吗?

浏览量:458    发布日期:2019-10-3

如果屋顶要吊空调,0.8吨的,是不是得专门设计?

我看图纸,并没有,难道直接挂檩条上?

除了主刚架,就只有檩条了,檩条c型的,200高,厚度大概2,具体忘了。檩条跨度9米

空调在中间位置

据说结构也是个新手设计的,他估计没和暖通专业沟通

还有空调水管,直径350,装满水,1米也是100多公斤

1楼回答

吊不动的

沿着柱边走主管,部分挂檩条部分挂钢梁,挂水管的檩条要复核过,不满足的话要加厚

空调最好挂钢梁下面,刚架计算的时候要考虑这个荷载

或者两个钢梁支架重新做架子悬吊空调,结构复核架子重量和空调重量加上去后是否满足

消防如果支管很多,要挂在檩条上,那么檩条同样要考虑荷载复核下。

一般这种水管布置图都在结构后面出来的,结构没考虑也正常,赶紧反提给结构复核就行。

回答者:游客
回答时间:2019-10-3
2楼回答

肯定需要

具体看在什么地区。

回答者:游客
回答时间:2019-10-19