门式厂房雨水管的设置是每个雨水管单独引至厂房外面

浏览量:674    发布日期:2019-9-29

请教大家,一个简单的门式厂房,给排水设计图中屋面雨水管引到地面后,雨水管的设置是每个雨水管单独引至厂房外面,为啥这么做呢?不是很麻烦吗?

难道不应该是直接沿着天沟纵向的中柱挖一道水沟直接排出吗?

图中黄色y是从天沟雨水管引至室内地面后的走向

1楼回答

hxl

可能不喜欢挖沟

回答者:游客
回答时间:2019-9-29
2楼回答

如果纵向厂房很长,这种不是要挖很多地沟敷设引出水管?

回答者:游客
回答时间:2019-9-29
3楼回答

虹吸

回答者:游客
回答时间:2019-9-29
4楼回答

如果是建议棚的话,也不用做hxl,只是做法和他差不多就行,价格便宜很多

水管上面走,到纵向尽头向下,向你的图纸那样

回答者:游客
回答时间:2019-9-29
5楼回答

谢谢,这就是每个从天沟引下的雨水管单独引至厂房外面的原因吧

和常见的那种挖地沟排水好处在哪里呢?

感觉这种造价高吧