钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

直接在楼承板上面浇筑配筋的泡沫混凝土怎么计算?

浏览量:958    发布日期:2019-9-4

大家有没有遇到不上人屋面,直接在楼承板上面浇筑配筋的泡沫混凝土,兼有保温功能,承担少量附加荷载的工程?《泡沫混凝土应用技术规程》(jgj∕t341-2014)没有规定泡沫混凝土用于承重结构,不知怎么计算,但是甲方又说有些项目这样做了

1楼回答

一般要求楼承板本身就应该能够承受1.5kn每平米的施工活荷载的。设置合理的板跨,不考虑泡沫混凝土参与受力可不可以?

另外,轻集料混凝土在满足一定容重的情况下是可以作为结构材料的。

回答者:游客
回答时间:2019-9-4
2楼回答

您的意思是把泡沫混凝土只当做荷载?让楼承板受力够

但是如果楼承板腐蚀了呢,因为下面是重腐蚀环境

回答者:游客
回答时间:2019-9-4
3楼回答

楼承板都是镀锌板

不知道镀锌量是否可以定制,如果担心腐蚀,可以咨询厂家。

回答者:游客
回答时间:2019-9-4
4楼回答

太薄了,不能考虑他防腐的

还是要考虑混凝土能承受自重和不大的附加荷载

dgj32_tj104-2017现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程 江苏地标也只是说用于保温层

主要下面腐蚀很厉害

轻骨料混凝土技术规程中规定满足条件可以用于承重结构,但这个不包括泡沫混凝土