pkpm这条,是不是双层拉条也算“构造保证风吸力下翼缘受压稳定性”?等同于檩条下表设置彩钢板的构造效果?
双层拉条不算
除非有打钉倒吊板,但是因为不好施工,现在做得少了
那双层拉条有啥意义?
减小内外翼缘的面外计算长度,但达不到保证不失稳的程度吧
我记得十几年前还常见倒吊板,现在问了下做施工的,都不愿做了,效率太低
就是说只有檩条下表面封板才能勾选那一项?
我觉得是
如果上翼缘也是打钉板,那就没稳定问题了,但是现在基本没有这样做的,除了一些简单的临建
那12m跨度的檩条你都是咋做的?
连续跨,四道拉条吧,如果345的算不过,用材质450的做过
这种案例做得不多