请教:在12层砼框架结构办公室顶,采用钢结构做一个8层的空架子的望火塔。12层砼结构本身的周期比正常,前三振型事 平平扭。一切正常。但是增加建模这8层钢构,就变得完全不正常了,前三振型变成 平平平 了,这种怎么处理?
采用pkpm计算。望火楼平面仅仅占砼结构屋面面积的1/10,比例不大。
钢构与混凝土的连接采用铰接试试,建议分开建模计算
12层砼框架结构建一个,8层的钢构建一个,砼结构屋面加上钢构的荷载