请教大家一个问题,网架下面想采用橡胶板式支座,解决温度应力,可是风荷载下支座拉力很大,1500kn,风荷载引起的,还有什么别的好办法,谢谢。
悬挑比较大,并且是室外,所以按雨棚风压计算的。
板式橡胶支座不能抗拉,要靠锚栓,支座拉力太大,锚栓没法设了。
成品支座
1500,锚栓可以设计下来
那样橡胶支座上开洞特别大
锚栓的抗拉强度是q345是180,
我们800高h型钢,150弯矩,80剪力,算了20根20的锚栓还有点悬
我们是砼结构后加悬挑钢梁,逼着用锚栓,你的情况不清楚啊!
我是网架支撑在独立的钢柱顶,采用的板式橡胶支座。风荷载下支座拉力1500kn
采用橡胶支座是为了减小温度应力,网架一个方向150m,另一个方向80m
网架向外悬挑了6~8m等
你也要看直径。你这种最好用成品支座
成品支座可以有水平刚度,一样可以释放
成品支座很大种类,不知道选哪种?
找厂家配合,因为会根据你的要求支座大小不一样
用铸钢的吧
成品的铸钢支座