钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

网架下面想采用橡胶板式支座解决温度应力

浏览量:760    发布日期:2019-8-21

请教大家一个问题,网架下面想采用橡胶板式支座,解决温度应力,可是风荷载下支座拉力很大,1500kn,风荷载引起的,还有什么别的好办法,谢谢。

悬挑比较大,并且是室外,所以按雨棚风压计算的。

板式橡胶支座不能抗拉,要靠锚栓,支座拉力太大,锚栓没法设了。

1楼回答

成品支座

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
2楼回答

1500,锚栓可以设计下来

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
3楼回答

那样橡胶支座上开洞特别大

锚栓的抗拉强度是q345是180,

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
4楼回答

我们800高h型钢,150弯矩,80剪力,算了20根20的锚栓还有点悬

我们是砼结构后加悬挑钢梁,逼着用锚栓,你的情况不清楚啊!

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
5楼回答

我是网架支撑在独立的钢柱顶,采用的板式橡胶支座。风荷载下支座拉力1500kn

采用橡胶支座是为了减小温度应力,网架一个方向150m,另一个方向80m

网架向外悬挑了6~8m等

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
6楼回答

你也要看直径。你这种最好用成品支座

成品支座可以有水平刚度,一样可以释放

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
7楼回答

成品支座很大种类,不知道选哪种?

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
8楼回答

找厂家配合,因为会根据你的要求支座大小不一样

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
9楼回答

用铸钢的吧

成品的铸钢支座

回答者:游客
回答时间:2019-8-21
APP下载微信公众号职位大全联系我们