钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

型钢HN700X300上起钢柱250X500

浏览量:1085    发布日期:2019-8-15

如图,型钢hn700x300上起钢柱250x500,请问这个节点这么做合适么?

集中力320kn,弯矩80kn.m

1楼回答

节点看似无问题。受力方面无法考究。如果方管柱采用坡口衬垫现场焊于梁面,建议补横向加劲。

回答者:何愿
回答时间:2019-8-20