钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

箱型梁与箱型柱连接这个地方怎么是安装螺栓?

浏览量:7866    发布日期:2019-7-11

请教一下子,箱型梁与箱型柱连接的时候,这个地方怎么是安装螺栓,应该是用高强螺栓吧?

还有这个红框里面的,这个地方应该没有吧?是不是多的呀?

1楼回答

这个箱形梁是全焊节点,所以用安装螺栓

标准节点是对的

顶板那一小块是最后封口焊接的

两侧用普通螺栓安装到位,熔透焊接两侧和底板,顶板需要开洞,否则螺栓安装不了。最后封堵顶板

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
2楼回答

一般箱型截面多大,才能用这种节点?就是手可以伸进去进行螺栓安装

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
3楼回答

我觉得在侧面开圆形手孔,贴环形垫板,安装后,再用圆形板封堵更好

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
4楼回答

只开手孔,那么底板如何焊接?

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
5楼回答

下面这条焊缝是从顶面伸下去焊接的?如果梁较高的话,也是很困难

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
6楼回答

梁高宽比一定是要合理的

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
7楼回答

好吧,可能手孔的方式适合腹板全高强螺栓连接

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
8楼回答

难道这道仰焊?

我们做的有很多箱形对接,这道有从外面焊的,但是这要在地面操作,安装上去的,要么伸手从上面开洞焊接,要么大断面人进去焊接

边上开手孔适合大断面

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
9楼回答

腹板用安装螺栓很正常啊,这个腹板是坡口衬垫焊接,腹板上的连接板就充当衬垫用的,如果是高强螺栓肯定是不焊的。

然后右侧坡口衬垫焊接没有多余,因为这是个箱形结构现场拼接,一般只能焊上面和2个侧面,下面坡口衬垫焊接不便,所以就干脆拿下主梁上翼缘一部分板(开手孔),先将箱形左右两侧和下表焊接好,然后封上上面取下的一块板,这块板四周用坡口衬垫围焊一周。

回答者:何愿
回答时间:2019-7-11
APP下载微信公众号职位大全联系我们
钢结构招聘网-专业钢结构人才招聘网站