轴心受压柱子,预埋件还要考虑15%的剪力验算埋件和柱脚焊缝?

浏览量:735    发布日期:2019-7-11

大神谁说一下这个啥意思啊。。。钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算。

轴心受压柱子,我预埋件还要考虑15%的剪力验算埋件和柱脚焊缝?

1楼回答

那难道你不想焊?

那点剪力或者15%的轴力不是很容易满足吗?

另外基本没人做柱端刨平的,一般都是焊缝传递。

   


回答者:游客
回答时间:2019-7-11
2楼回答

我想的是埋件计算要考虑这个剪力吗

回答者:游客
回答时间:2019-7-11
3楼回答

埋件就没这个刨平的事了

按正常计算,剪力肯定计算

回答者:游客
回答时间:2019-7-11