钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

开口截面是不能用来抗扭的

浏览量:909    发布日期:2019-7-9

开口截面当然是不能用来抗扭的,以前有个项目在h型钢搭了个扶梯,马上弯扭换稳,扶梯都掉下去了

我们之前一个大管架在250工字上面,说是设计侧向荷载8kn,设计人员觉得太小了没问题,结果节点又不考虑抗扭,5kn就直接撕裂

有草台班子,主梁一侧是次梁,一侧挑梁,h形,设计均为刚接,现场就把挑梁上下翼缘焊住,另一侧次梁上下翼缘都不焊,已经施工完了,楼板也做了,所有的类似情况都是这样,他们还很不以为然,轻描淡写的说,焊漏了

1楼回答

好多这样的垃圾施工,有个项目,居然有3钢柱没有焊接!只有施工临时固定措施!正准备浇楼板

回答者:游客
回答时间:2019-7-9
APP下载微信公众号职位大全联系我们