请教大家,重钢厂房,格构柱,h型钢梁,梁柱焊接连接(刚接),这种结构形式属于门式钢架结构吗?还是说这种结构形式可以归到刚架结构吗,还是称作单层钢结构?
这种做法比较常见,可以力学计算都一样,选用哪本规范来做没有统一规定。一般柱子用钢结构规范;梁可以选用门刚规范也可以选用钢结构规范,没有定论
门刚规范上注明实腹了吧
故,格构柱不走门刚规范。
最终归结到柱子选用哪本规范来验算
我觉得这种结构归类不属于门式刚架结构。应属于单层钢结构厂房。
柱子用普钢规范来验算。
风荷载也用荷载规范而不用门刚。
如果外形符合门钢,风荷载可以门钢和荷载规范包罗设计
门钢的风可能还要大些
屋面梁也可以门钢普钢包罗设计
尤其围护结构,风敏感区,更要考虑门钢的规定
都属于门刚结构形式,但不是轻型门式刚架
并不能说门规风比荷载规范大。门规在屋面吸力上是大了,但是墙面水平力小了哦