钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

多层厂房所有梁柱,梁梁节点全是端板节点

浏览量:422    发布日期:2019-7-4

一个多层钢结构厂房所有梁柱,梁梁节点全是端板节点,这是不是很酸爽

次梁全部端板现场得发疯的

就不说误差的问题,主梁两面次梁不同断面时,这种端板得做得一样,否则螺栓拧不了。而且由于主梁两侧次梁共用一组螺栓,现场咋安装?一侧先把螺栓放进螺栓孔,另一侧卡死装不了了

1楼回答

十几年前有些门钢夹层确实这样做的

两三层夹层

回答者:游客
回答时间:2019-7-4
2楼回答

现在都是要求按钢结构规范做

我刚做的一个,审图让我柱脚用门刚的外露平板柱脚

回答者:游客
回答时间:2019-7-4
3楼回答

正常啊,我现在做的就是这种端板刚接结构,我把图集节点参数做成参数化节点后速度很快的,要说柱两面框架梁梁高不一样可能会导致对应柱上加劲碰另一面端板节点螺栓问题,其实是有办法解决的,一般图集是做斜加劲避开类似碰撞,或者取消梁高较小的梁下翼缘对应加劲。

这种端板节点还是有好处的,比如现场焊接量大大减少。

我没干过工地不清楚具体施工,如果先装好所有柱的话其实不好安装这种端板梁,我觉得一侧梁柱同时施工的话会方便一些。

回答者:何愿
回答时间:2019-7-10
APP下载微信公众号职位大全联系我们
钢结构招聘网-专业钢结构人才招聘网站