钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

z型檩条现场变形向屋脊方向发生偏移

浏览量:4082    发布日期:2019-6-23

z型檩条,现场变形向屋脊方向发生偏移,原因是什么?怎么解决

屋脊撑杆也都布置了

这个是侧弯是檩条本身质量问题还是安装原因?

1楼回答

侧弯的左边一排檩条挺直的,而且有几排檩条不顺直,应该不是z型檩条质量问题,应该是安装过程质量控制问题,拉条未张紧的缘故。

拉条松开重新拉,应该是拉条张紧过程中就变形了,所以拉条是张紧了,但檩条也变形了。

双层拉条是会好些。

回答者:游客
回答时间:2019-6-23
2楼回答

屋面全拉条,只在端板做撑杆是没问题的。这是单拉条典型问题

所以如果采用单拉条,一般要把拉条布置与屋面坡度相反。但是不能根本解决问题,扭还是有的

这个明显拉条布反了吧,一张紧当然扭了

z型如果把偏心对着下坡,又拉条装反,那扭得就大了。如果你上翼缘朝着上坡这样的常规操作,反拉也是可以,但是要小心不要张拉过度。总之单拉条要控制扭比较困难。一拉一压或者全压,肯定好,但是用刚量太大。单拉变双拉,一个大几千平方厂房就有5顿左右的量,改cg那就多了

一拉一压或者全压现场安装还不容易。我并不同意说的墙面可以多拉条而屋面不能。墙面是因为抵抗自重下挠,仅仅需要一个方向斜拉即可保证拉条斜拉条一直保持张拉状态。屋面檩条不沿着拉条方向下挠,因此你需要布置檐口屋脊反向斜拉来保证拉条张紧状态。除非斜拉条用压杆代替,否则无论全拉还是一拉一压,在本质上是一样的,压杆增加还增加现场安装难度

回答者:游客
回答时间:2019-6-23
APP下载微信公众号职位大全联系我们