既有钢框架结构施工存在缺陷,梁柱节点上下翼缘没有焊接或焊接存在明显缺陷

浏览量:707    发布日期:2019-6-5

请教各位,既有钢框架结构,施工存在缺陷,梁柱节点上下翼缘没有焊接或焊接存在明显缺陷,腹板高螺连接,楼板为楼承板现浇混凝土,有没有一种在不拆除节点楼承板的情况下对上翼缘焊缝连接进行加固的方法,仰焊肯定质量不好保证。

1楼回答

梁柱节点上下翼缘没有焊接,在小施工队做的东西中还真挺常见

我之前在钢结构招聘网里说过,几年前见重庆有个房子,两层,所有的梁柱翼缘都没焊,都竣工装修好了,但是加工是没有问题的

回答者:游客
回答时间:2019-6-5
2楼回答

是的。无知者无畏。

回答者:游客
回答时间:2019-6-5
3楼回答

这种缺陷应该是有办法补救的 就是麻烦一点 ,一种在钢梁下面加钢牛腿,还有就是在上翼板 下面加筋板 与钢柱连接 具体节点需要详细考虑了