请问下大家,此处为悬挑梁,左侧两根纵筋与柱翼缘套筒连接是否合适?
悬挑比较长,4.8米,另外一个方向4.5米,悬挑构件还是有点担心
可以的,部分套筒连接
按规范和图集,节点连接强度肯定不能小于钢筋强度你如果不放心了,截面和钢筋可以比计算的进行放大
你担心的是钢筋和套筒的连接吧?
我没做过。直观的感觉这里这么多钢筋,浇灌砼都困难,为何不在型钢上直接打个孔,把钢筋穿过去,就这两根钢筋,型钢削弱也不算多。