请教钢结构招聘网内大咖一个问题,现有一个施工中轻钢厂房准备因增加设备,需要把厂房整体抬高800mm,有两种方式:1,在把现有柱脚底板及加劲肋截去然后做z型口接长,这种方式比较浪费钢材;2。在吊车梁下面的柱反弯点截断,然后z型口接长柱,这种方式钢材浪费少些。两种方式在腹板位置都增加补强板然后塞焊。请教一下,这两种方式那种更好
看验算柱脚节点的结果,一旦加长上部梁弯矩也会变化,这个工作量不小啊
加高短柱施工极麻烦
我验算了钢柱,钢柱应力比没有超限
节点也没有问题,现在基础短柱已经施工完成,
钢结构已经制作完成,原计划本周安装了
那就切断接长,不用碰柱脚
基础,短柱验算也没有问题吧
短柱也没有问题,辛亏设计时应力比按照0.8控制
可能混泥土基础抬高800 更来得简单点混泥土圈梁抬高