门式钢架梁与梁连接的端板孔做小了得怎么处理?

浏览量:632    发布日期:2019-5-15

各位设计大佬

求教门式钢架梁与梁连接的端板孔做小了得怎么处理?设计要求用m24的高强螺栓结果孔做成m20大小了,除了扩孔还有其他办法吗?

1楼回答

增加螺栓数量

回答者:游客
回答时间:2019-5-15
2楼回答

最简单的办法就是扩孔了 其他如果你端头连接板足够大的话 可以通过计算增加螺栓数量,还有一种方法也是需要计算过的 就是螺栓连接改成两块端头版焊接 ,m20的螺栓作为安装螺栓用

回答者:夏先生
回答时间:2019-5-15