钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

混凝土框架加顶网架,框架的位移角超限

浏览量:1500    发布日期:2019-5-11

请教一下,混凝土框架加顶网架。框架单独建模时候参数都调过了。和网架一起用盈建科整体建模后,框架的位移角超限。钢结构招聘网的前辈们算的时候也是这种情况吗?

1楼回答

你框架单独建模,怎么考虑的网架呢?

得整体建模的

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
2楼回答

网架用弹性支座,不考虑下部单独建模的

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
3楼回答

按照盈建科的要求加大柱截面吧

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
4楼回答

框架单独建的时候,下部楼板按弹性板,柱顶拉两端铰接刚性杆,屋面板厚0。柱顶输网架的支座反力

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
5楼回答

网架不考虑为板?

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
6楼回答

因为你单独建模时候 没考虑重力荷载 所以在整体建模时候 地震下 网架重力荷载对柱顶的水平力导致位置超限

解决办法把柱子截面加大就行了

yjk 包括 其他的 整体建模时候 这个连接位置 很难模拟出实际

但是整体建模计算框架  是偏于安全的 

整体算混凝土框架 拆开计算网架做滑移  实际上是一种极端的包络  对结构来说是偏于安全 

回答者:游客
回答时间:2019-5-11
APP下载微信公众号职位大全联系我们