请问钢框架中的箱形柱按上图加工有问题吗
壁板间采用部分焊透对接焊缝组焊
既然是钢框架,梁柱节点范围及梁上下500-600要全熔透焊缝, 其他柱身半熔透,上下节柱连接处各100熔透焊,板对接焊缝全熔透。
还有节点区域横隔板与腹板、盖板全熔透焊接,其中隔板与盖板电渣焊。
实际操作中,有些施工单位反映不同部位用不同焊缝形式,不便于机器焊接,所以建议改成全部全熔透,但是节点区探伤,其他区域不探伤
板薄的话这种组焊没什么问题,如果板厚的话,tw厚立板,可能会有层间撕裂的情况