请教各位:钢结构的次梁和主梁连接一般是顶面平齐,可以做成底面平齐吗?本人是想增加房屋净高,不知这样行不行?如果可行,那么载重能力是一样吗?
跨度6米,打算是用200x200的h钢做主梁和立柱,100x100的h钢做次梁,次梁离主梁底部4cm处与主梁腹板满焊,然后次梁上铺2cm模板,上面再现浇4cm厚的混凝土与主梁的顶面平齐。次梁与次梁间距为1.2米,次梁与次梁间再角铁再拉起来。
钢结构的次梁和主梁连接可以做成底面平齐,梁构件规格型号选用不太合理(总用钢量有点浪费),另建议将2cm模板改为花纹钢板(可以形成组合楼板)。
次梁距主梁底部4cm,次梁底面如何焊接?整体焊接,焊接过程热应力问题如何解决?如此会导致热应力存留,构件变形很难避免;2cm模板刚度有多少?模板与混凝土如何结合?4cm混凝土在使用过程中共振问题完全可以让混凝土破碎,因此,此方案不可取