请教各位前辈
改造项目新增夹层,对于这种三面都有钢梁的混凝土柱,节点区要怎么处理好一些?
160个平方。另外两侧锚筋直接对穿,单侧这边给错开,可以不?
我只敢有想法,所以找前辈们确认一下
两个方向的植筋错开
做个u型板箍
原来柱子不要加固?
基础也不加固?
柱子预估要加固,等原来结构图拿来了我算一下。不行就改一下楼板做法,尽量下边少加固吧
另外问下:夹层楼板和楼面做法有推荐吗?层高也限制的比较厉害
柱子肯定要加固的。
你还得看看柱子是不是短柱了,楼板走那种轻质模块板,都可以做成和钢梁顶平,自重轻,减少层高限制
也要看预埋钢筋间距,且改造项目实际施工时偏差较大,建议将混凝土柱四周用钢板包裹焊牢(在加上你的方法,估计就万无一失了)。
你最好先看一下原来结构图,梁柱节点钢筋含量是多少?