钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

混凝土框架加层接建局部二层钢框架

浏览量:835    发布日期:2019-3-23

请教钢结构招聘网内高手一个问题,混凝土框架加层接建局部二层钢框架,因钢柱不在原有建筑框架柱处,只能立在框架梁上,这种情况可以用植锚栓满足刚接吗,现在如果点柱底铰接,很多钢柱长细比超限,这种情形该怎么处理?

1楼回答

这算什么结构体系?

正规出图可以这样设计吗?

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
2楼回答

这种体系比较模糊,为实现甲方需求,只好这样了

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
3楼回答

刚接需要下边的梁能承受两个方向的弯矩

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
4楼回答

这不好核算了,铰接在超限位置加人字支撑也没解决

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
5楼回答

只能铰接加支撑

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
6楼回答

上面的钢框架梁稍微强一些,铰接应该可以实现

回答者:游客
回答时间:2019-3-23
7楼回答
回答者:徐君
回答时间:2019-3-24
8楼回答
这种加层建设很多,但多数都没有核算结构的安全性,需要引起结构设计师的注意,建议为了安全勿必核算,同时为了安全建议加单层,不加多层。
回答者:徐君
回答时间:2019-3-24
9楼回答

首先要对原有结构进行增建后的力学鉴定分析,如不满足需考虑加固,不知道你实际工程情况,尽量不要在混凝土框架梁上立钢柱,一个是产生集中荷载、另一个柱底刚接的话要考虑弯矩对框架梁的影响。如不影响使用的话建议钢梁加长与混凝土柱直接连接

回答者:李博
回答时间:2019-4-5