钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

管桁架需要在檐口位置加纵向水平支撑?

浏览量:1058    发布日期:2019-3-20

请教个问题:管桁架需要在檐口位置加纵向水平支撑?,我的工程已经有系杆+次桁架+横向水平支撑

主桁架跨度是35.55m

变高度的钢桁架

屋脊位置2.4高,檐口位置1.5m高,相当于5%的坡度

1楼回答

不用布置,水平支撑都可以不要

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
2楼回答

边节点好像是有点问题,感觉又连到上弦

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
3楼回答

交叉支撑的作用是保证屋盖整体性,避免各部分震动不同步。所以一般职称设置最好围闭一圈。

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
4楼回答

白云机场是用了特殊压型钢板,所以没有支撑

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
5楼回答

空间网格规程是要支撑的,但是实际很多工程也没做

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
6楼回答

上弦水平,下弦水平,垂直支撑都需要

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
7楼回答

空间三角桁架受力完全没有问题

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
8楼回答

三角桁架是构件本身受力没问题,但是力怎么传到基础呢

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
9楼回答

你的例子那个当然要设置

三角桁架,平面外也是桁加作用

他现在设置没有水平支撑完全没有问题

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
10楼回答

搞清楚支撑的作用就明白到底要不要设置,什么时候要设置了。

水平支撑的作用是保证屋盖整体性,如果没有,地震作用下容易出现不同步震动,不同步震动意味着构件承受水平力。

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
11楼回答

你如果要这个水平桁架拿水平荷载,让面外受弯,不是不行,那就大大降低竖向承载力

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
12楼回答

是的,会出现桁架面外受力,会大大降低竖向承载力

而且整体性也不好。设置一个水平支撑就很容易把水平荷载传走,三角桁架那2d承载力大大提高

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
13楼回答

但本身也是水平桁架呀,也是拉压构件

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
14楼回答

两向荷载会急剧加大受压杆件的内力,从而使得竖向需要的利用率得不到满足

打水平撑肯定有利的,空间网格规程也是要求打,但是也确实很多工程没打

我也做过没打的,还有个本来打了,但甲方的结构强烈要求不打,拿规范出来都不理,为了五斗米,不得不折腰

回答者:游客
回答时间:2019-3-20
APP下载微信公众号职位大全联系我们
钢结构招聘网-专业钢结构人才招聘网站