请教下,节点固定端应力集中,其余部位应力都在220mpa以内,是否可判定该节点满足规范要求?
现在有铸钢节点设计规范了。规定的设计值是220mpa
gb规范不支持有限元结果吧,而且你这个应力要看是什么引起。看图并不仅是几何引起应力集中
但是从规范概念上说,应力没问题。你也得看看屈曲
看图应该是线性结果。线性的没问题,你只有很局部过220而已。而且感觉不合理啊,你这地方不会是约束点或者加载点吧。
如果板件太薄,屈曲因子小于1,那么你是看不到那个应力的,因为达到1倍加载前已经屈曲