钢结构抽柱后平面外计算不满足

浏览量:1130    发布日期:2019-3-2

抽柱子后,托架成了36m跨度了,平面外计算不满足,请教一下这个托架怎么能算够。

柱子是十字的,桁架上下弦分别和柱子翼缘焊接,然后柱子伸出牛腿和桁架下弦螺栓连接

上、下弦:hw400x400x13x21

现在托架就是按12m的平面外计算长度算的,想要算过得中间加一个支撑点,变成6m计算长度

1楼回答

屋面梁做成桁架结构 不就解决了

回答者:游客
回答时间:2019-3-2
2楼回答

no no no。整个区域搞桁架组合,经济,安全,合理   钢柱矩形完美

如果坚持用托架,请采用四肢格构托架梁

回答者:游客
回答时间:2019-3-2
3楼回答

钢柱做成矩形的格构柱吗?

回答者:游客
回答时间:2019-3-2
4楼回答

钢柱方钢管,成品的,400x12

回答者:游客
回答时间:2019-3-2
5楼回答
同意2楼意见,但要注意下扰度控制,必要时扩大区域整体计算,考虑下扰,建模时提高结构标高。