无拉杆雨棚,就这么悬挑,柱子会不会废掉?
就是一根700x700的结构柱
五排锚栓把结构柱打穿也不受影响?
基本上等于整根柱都从这个地方打穿了呀,横4排,竖五排,侧边又各4排
把柱子包钢加固一下
我认为加固后 没问题
这个是混凝土套筒加固了呢,要走混凝土加固规范
没软件算,只能说应该是提高了些承载力
求出刚度,然后选个类似的砼强度来验算下
这个柱子本身承受主体结构荷载,现在加一个300kn.m的弯矩
又在这个地方进行数十个孔的植筋破坏
柱后的钢板做高点
太疯狂
给主体结构验算
让检测单位去检测一下原本柱子,再把这问题抛给检测单位,问他们可行不
把柱子都打花了
在柱子通长前加一钢柱双击查看原图,分散集中力,再与雨篷连接
检测一下要好几万
埋板和化学锚栓做高点,加劲板搞一下,应该就可以了
我是担心柱子废掉,而不是钢构部分有没有问题