钢结构招聘网 成立十年,钢结构专业人才招聘网站
问题详情
专家问答 > 问题详情

刚框架用了两倍地震力,抗震构造措施降一级不抗震了

浏览量:2225    发布日期:2019-2-25

结构大神们在不?

刚框架用了两倍地震力,抗震构造措施降一级不抗震了,节点域抗剪验算按钢规,这个弯矩应该提一倍地震力下的还是两倍地震力下的?

1楼回答

一倍

回答者:游客
回答时间:2019-2-25
2楼回答

为啥呢 大师,构件都按2倍了  节点受剪为啥是1倍呢

回答者:游客
回答时间:2019-2-25
3楼回答

你这种做法有问题

抗震构造措施降一级不抗震

回答者:游客
回答时间:2019-2-25
4楼回答

嗯 不抗震了,所以节点域验算不需要走抗规了,直接走钢规,所以钢规公式里有两端的弯矩设计值,

这个弯矩应该是1倍下的还是2倍下的呢?

回答者:游客
回答时间:2019-2-25
5楼回答

应该全部是按两倍下验算吧

回答者:游客
回答时间:2019-2-25
6楼回答

你的假定都是能承受两倍的地震力,为啥用一倍计算

肯定是两倍地震力

强节点弱杆件,节点达不到两倍,光杆件有啥用啊

节点两倍基础上应该还有修正值

回答者:游客
回答时间:2019-2-25