结构大神们在不?
刚框架用了两倍地震力,抗震构造措施降一级不抗震了,节点域抗剪验算按钢规,这个弯矩应该提一倍地震力下的还是两倍地震力下的?
一倍
为啥呢 大师,构件都按2倍了 节点受剪为啥是1倍呢
你这种做法有问题
抗震构造措施降一级不抗震
嗯 不抗震了,所以节点域验算不需要走抗规了,直接走钢规,所以钢规公式里有两端的弯矩设计值,
这个弯矩应该是1倍下的还是2倍下的呢?
应该全部是按两倍下验算吧
你的假定都是能承受两倍的地震力,为啥用一倍计算
肯定是两倍地震力
强节点弱杆件,节点达不到两倍,光杆件有啥用啊
节点两倍基础上应该还有修正值